10月21日,青岛市城乡建设委召开全市建设工程安全生产和扬尘防治工作会议,会议通报了去年10月份以来全市建设施工安全生产事故以及近期对建设工程安全生产及扬尘防治暗访情况。
今年以来,全市各级建设主管部门和各建筑业企业高度重视安全生产工作,牢固树立安全发展理念,始终把安全生产工作摆在重要位置,安全生产形势总体保持了稳定。但是一些企业仍存在重进度、轻安全,施工现场安全管理不到位,从业人员安全观念淡薄,企业负责人、项目经理和现场管理人员责任心不强等问题,安全形势依然十分严峻。
根据市城乡建设委的暗访情况,有10家存在严重问题的工程项目被点名批评。具体名单如下:
青岛市普集路铁路职工住宅项目
建设单位:济南铁路局青岛普集路职工住宅建设指挥部
存在问题:施工现场大门不符合标准要求,未设置企业名称或标识,未设电动大门,未设冲洗设施;施工现场内加工区、道路等局部未硬化;脚手架第一步立网未封闭,未挂设安全平网,作业层脚手板未满铺,拉结点设置不足;电焊机未设绝缘垫板。
电焊机未设绝缘垫板
市北区博雅华府(小水清沟改造工程)
建设单位:青岛博莱置业有限公司
存在问题:少数工人不佩戴安全帽、在现场吸烟,裸土未覆盖;个别吊篮行程限位失效;吊篮作业工人未系安全带、未戴安全帽。
个别吊篮行程限位失效
李沧区上臧、炉房社区城中村改造项目 H地块
建设单位:青岛新城东郡房地产开发有限公司
存在问题:现场材料堆放混乱,建筑垃圾覆盖不严;个别楼层电梯门未关闭;临时用电一闸多用,电箱无防护棚;建筑物阳台等临边防护不严;工人外架作业未系安全带、操作层未铺设脚手板。
临时用电一闸多用,电箱无防护棚
李沧区上臧、炉房社区城中村改造项目 C2地块一标段
建设单位:青岛新城东郡房地产开发有限公司
存在问题:木工加工区无防护棚,无灭火器材;圆盘锯无防护挡板和分料器;脚手架部分基础积水,密目封闭不严;模板支撑水平杆、扫地杆设置不足;临时用电存在电缆拖地、 “一闸多用”现象,配电箱无防护棚;楼层、楼梯临边缺少防护;悬挑式卸料平台悬挑梁锚固不牢,未按规定采用钢丝绳卸荷。
临时用电存在电缆拖地、 “一闸多用”现象,配电箱无防护棚
青岛翠湖海月湾一期、2、3区工程
建设单位:青岛翠湖地产有限公司
存在问题:现场围挡封闭不严,未采用彩钢板围挡墙;材料堆放混乱,灭火器配备不足,个别灭火器压力不足;悬挑梁固定端锚固不牢,悬挑层底部与建筑物之间未封闭;扫地杆严重缺失。
悬挑梁固定端锚固不牢,悬挑层底部与建筑物之间未封闭
崂山区钟家沟社区村庄改造项目
建设单位:青岛嘉福置业有限公司
存在问题:裸土覆盖不严,材料堆放混乱,木材堆放区无灭火器;在建建筑物住工人,地铺使用可燃挤塑板,工人宿舍使用煤气罐;基坑边坡局部未及时支护,监测数据超过报警值;吊篮停止施工作业后未降落至地面,部分吊篮作业人员无证上岗;吊篮行程开关失效,篮体联结螺栓缺失;使用不合格电箱,电箱无防护措施,电线拖地。
吊篮停止施工作业后未降落至地面,部分吊篮作业人员无证上岗
即墨市青岛正沃实业有限公司住宅楼及配套设施项目(佳源都市1.3期)
建设单位:青岛正沃实业有限公司
存在问题:未落实防扬尘措施,场区内堆料混乱,建筑垃圾遍布;重锤使用不规范、有破损、拖地、缺失现象;吊篮安装不符合要求、未设置挑梁,无防冒顶装置;吊篮安全大绳固定不符合要求,存在锐角摩擦现象;升降机出料口防护门限位失效;升降机销轴开口销采用铁丝代替;升降机防断绳限位不符合要求;脚手架第一步未用密目网进行防护;移动作业平台无防护栏杆,拉结点不足、不牢;立杆使用套筒搭设,个别立杆搭接,横杆未连续搭设;临时用电管理混乱;个别窗口、楼梯等临边无防护。
升降机销轴开口销采用铁丝代替;升降机防断绳限位不符合要求
胶州市豪迈·滨河花园住宅小区
建设单位:青岛古城置业有限公司
存在问题:未落实防扬尘措施,大门口无车辆冲洗设施,裸土无覆盖;吊篮安装不符合要求,未安装使用挑梁,安全锁超过检测标定期限,重锤拖地、缺失现象较重,吊篮私自改装使用;作业人员未配戴安全带,钢丝绳、安全绳与建筑物锐角摩擦未作保护;塔机附墙联接螺栓松动,个别未设防松螺母;塔机标准节安装错位,存在改装、混用现象,塔机钢丝绳导向滑轮脱槽与滑轮轴磨损严重;塔机未安装力矩限位器;部分临边、洞口防护不到位;现场物料堆放极其混乱,保温板材露天存放且无防火措施;在建建筑物内住人,使用保温板做床铺。
塔机附墙拉杆采用钢筋加固不符合要求
平度市中高名人国际花园
建设单位:青岛中高置业有限公司
存在问题:局部临边无防护,个别电梯口无防护门;裸土未覆盖,出场车辆未按规定进行冲洗。
局部临边无防护,个别电梯口无防护门
莱西市香格丽苑三期40#—42#楼、48#网点
建设单位:青岛中凯房地产开发有限公司
存在问题:现场未硬化或裸土覆盖不严;现场材料堆放混乱,无灭火器;宿舍内设小食堂,使用电饭锅等大功率电器;脚手架局部未挂设密目网、平网;模板支撑系统扫地杆、水平杆设置不足;立杆自由端高达1米,超过不大于50cm的要求;部分钢管、扣件使用非标准产品;临电电箱使用旧电箱,无防护棚,线沿钢管敷设无绝缘措施;钢筋加工区未搭设防护棚;脚手架搭设高度不足,未超过作业层1.5米。
钢筋加工区未搭设防护棚;脚手架搭设高度不足,未超过作业层1.5米
|