相对独立供暖来讲,集体供暖安装地暖水温会更高一些,那么通常我们市面上安装的地暖都是PERT聚乙烯的管材,这种管材能承受的温度是在60-70度左右,如果用这种管材在集体供暖中使用的话,有可能水温过高对地暖管产生损害或者水压过大!
& M) o$ Q5 y+ O6 ^4 y r: W: E2 S0 ^0 L: z通常情况讲,集体供暖安装地暖一般正规地暖公司给出两种方案,一种是直接使用PB耐高温地暖管来安装,这种管材能承受的温度是在110度左右。但是从初装费来讲比PERT地暖管要高一点.* g5 Y1 \0 H4 r; I
另外一种情况是用PERT地暖管也就是普通管在加一套混水中心,混水中心是用来降低入户水温和减少压力的!通过进水温度传感器对水温度进行检测,并根据设定的混合水温度,确定当前进水与回水的合流比例。从而发出指令到混水调节阀门,调整到一定开度。并带动阀门的开度变化,实现出水水温的有效控制。
' A0 }# f! b k# q当混水温度高于设定温度时,控制中心发出指令控制混水调节逐步调节热源热水进入流量,同时增加混水调节阀回水端流量。从而形成降温程序混合水,再由系统增压水泵充分混合加压,送至辐射散热端。如果在一个调节周期内混水的温度仍高于设定温度时。控制中心会继续发出指令,逐步调节进水和回水的混合比例,如果混合水的温度保持在设定范围,混水阀将停止动作,保持当前阀位不变。当混水温度低于设定值时,控制中心将发出反方向控制指令。 $ [9 m2 g' H0 ~* z
通过对地面采暖供水温度的控制,经过混水系统后的理想温度的混合水,即可以达到供给房间地面采暖的真正舒适,节能效果,又能避免高温水进入地暖管道,引起不必要的地板、及相关设备的损坏,还能避免能源浪费等情况的发生。
3 y9 w; i! H3 K3 Q; I
# ~5 `3 [( I/ @[url] | . .癶 用癶 |
|