吊平顶为什么会塌落
5 K' W* h. e9 k) r( K; X/ U4 P吊平顶的塌落造成人员伤亡的事故时有所闻。引起吊平顶塌落的主要原因可归纳为:2 L7 V0 L/ _( @( {7 e
(1)"朝天钉"。吊杆与楼板固定的方法有多种,其中用木榫打入楼板(混凝土楼板),用铁钉或螺丝朝天钉入(持入)木榫;有的用汽钉朝天固定木质材料,以此固定吊杆;或者用射钉朝天打入混凝土楼板,以此固定吊杆的上吊点;或者用朝天钉的铁钉固定主次龙骨或木吊杆。这都属"朝天钉"的范畴。
4 ^3 |8 B, E; W" U o5 X0 Z% P(2)"撑平顶"。平顶不用吊杆吊,而是将吊平顶的龙骨直接用针固定在四周墙上或梁的侧面,以此固定吊平顶。+ u& N, n( M4 h+ m" T; C
(3)吊杆超荷载。吊平顶的吊杆稀少或太细,平顶重量超过吊杆所能承受的力。
& `: z5 H( j3 R(4)木吊杆劈裂或汽针太短、太少。
8 x" \' n5 B; [7 w+ }* h0 P! a以上四种情况,当居室刚装饰完时,吊平顶不致于马上会塌落,但过了一段时间后,由于朝天钉靠钉子钉入楼板的摩擦力承受平顶重量;撑平顶仅靠四周固定,龙骨中间无吊杆,龙骨下挠;吊杆稀少;木吊杆劈裂或钉子钉入长度不足、太细等;时间长了或平顶受到震动时,就会造成平顶塌落事故。
- E7 n8 q G4 r. E1 {因此,在吊平顶施工过程中,应避免以上四种情况。当必须采用朝天方式连接固定时,应采用膨胀螺栓或专用胀管。连接主次龙骨应用螺丝连接,平顶龙骨应用吊杆连接,上人平顶应用f6~f10的钢筋,木吊杆可用50mm′50mm或40mm′4Omm;不上人平顶可用(4镀锌钢丝作吊杆,吊杆间距一般为900~1200mm,主龙骨间距不宜大于120Omm。当在龙骨上固定灯具时需另行加强。对于吊平顶吊杆、龙骨的安装应在安装吊顶面板前进行全面检查,一般用手试、尺量和观察检查的方法。
& F2 g% [! Y( \! T$ u9 x! J) G) F 在预制楼板上吊平顶应注意哪些问题
2 E$ e8 j* G# e+ P在预制楼板上吊平顶安装吊杆时,吊杆很难安装,如果打在预制多孔板的孔中,吊杆就无法固定,即使暂时能固定,但仅靠10mm左右厚的细石混凝土很难承受住平顶的重量,易塌平顶;如果打在预制多孔板的肋上,这部位是设置预应力钢丝的部位,钻孔时易将预应力钢丝钻断,破坏楼板的受力,使楼板断裂塌落,造成更大的危险,因此在预制板上是不应钻孔的。
, K7 O' D$ l3 J6 y4 n: w但由于原来建造的住宅中有很大部分的楼板是采用预制多孔板的,对于这样的居室要吊平顶时,就应特别注意吊顶的安全。当必须在预制多孔板上吊平顶时,吊杆应安装在两块预制板之间的缝中,因此施工时,应先找出预制板缝的位置,再确定吊杆的排列位置,在需安装吊杆的板缝部位钻孔埋入膨胀螺栓,通过连接件将吊杆用螺帽固定在膨胀螺栓上,不得将吊杆与膨胀螺栓直接焊接,以免两种不同钢材焊接受拉后脱焊或断裂造成平顶塌落。连接件一般可采用#3-#5角钢割成3O~50mm长,在角钢的一边钻一孔,套人膨胀螺栓加以固定,角钢的另一边与将作吊杆的钢筋焊接,焊接长度一般为钢筋直径的5倍,以便有足够的抗拉强度。吊杆的间距一般为9OO~12O0mm,吊杆的上、下吊件应连接牢固不能松动。吊杆安装后应逐根检查,不得在预制多孔板上钻孔装吊杆。如采用粘结材料装吊杆时,应选在预制多孔板的胁上,并将粉刷层铲除干净,粘结后应逐根试技检查,不得将吊杆粘在多孔板孔的部位! Q* b) k9 h4 i" v$ @8 P; k. X" p
吊平顶为什么会起伏不平; B8 r3 K' t- N, Z
吊平顶稍不注意就会出现波浪形、中间下沉或平顶不平整。造成这种现象是有多方面原因的,主要有以下几种:
$ ?% G9 U8 H) L) J ]+ x, e+ x(1)在吊平顶前四周末准确弹出水平基准线,或未按水平基准线做。
, {0 O9 L; v! |( @3 q) R g(2)平顶中间部位的吊杆末往上调整,不仅未起拱,反而因中间吊杆承受平顶中间荷载大而下沉。# j1 \3 r' C" [0 X
(3)吊杆间距大或龙骨悬挑距离过大,龙骨受力后产生的挠度引起平顶起伏不平。
+ z6 F, C S1 w8 P(4)木质吊杆劈裂未起作用。
7 [2 f5 @5 F0 [# }(5)吊杆未仔细调整,局部吊杆受力不匀,甚至未受力。. F/ |/ C* l7 K' `+ b. D1 ~1 \4 D
(6)木质龙骨变形,轻钢龙骨弯曲未调整。
4 o0 y$ A/ n6 j(7)暗架平顶罩面板接缝部位批嵌较厚造成接缝突出,形成平顶起伏。! s/ W' V4 a: k+ X9 ^
(8)罩面板吸潮后变形。
3 l" d4 F- k' x2 n因此在吊平顶前必须对所用材料进行选择,检查整理,将不符合要求的材料予以剔除。在施工中根据平顶确定的高度,在四周墙上弹出水平线。根据房间的开间和平顶所用的材料确定吊杆的用料和排列间距,一般吊杆的水平间距为900~1200mm。吊杆应选专用吊杆、钢筋等,当采用木质材料时,应选择不腐朽、不开裂、材质不硬的木材。固定水吊杆时,吊杆不得劈裂,也不可用细钢丝气针固定,以免木吊杆脱落。吊杆避免采用铁丝,特别是暗架平顶,由于平顶自身重量比较大,铁丝因抗疲劳强度较差,受力后会延伸,造成平顶下沉。在安装龙骨时,应避免龙骨变形。当采用水龙骨时,龙骨的含水率在上海地区不宜大于15%,在干燥地区不宜大于12%,以免龙骨变形。安装龙骨时,应特别注意龙骨悬壁距离不应大于300mm。在两根主龙骨接头处应增设吊杆。吊杆、龙骨调整时,在中间部位应起拱,一般按房间的短向跨度起拱1/2OO。暗架平顶在固定罩面板时,螺钉尾不应外露,接缝批嵌、贴缝后,应进行满批,使罩面板接缝处与中间部位成一平面。平顶施工完毕后应避免受潮,特别是轻质平顶。
) k0 | P/ L0 X* G0 v4 L5 ?% [4 G吊平顶要求安装牢固,不松动,表面平整,因此在吊平顶封板前,必须对吊点、吊杆、龙骨的安装进行检查,凡发现吊点松动,吊杆弯曲,吊杆歪斜,龙骨松动、不平整等情况的应督促施工人员进行调整。如吊平顶内敷设电气管线、给排水、空调管线等时,必须待其安装完毕、调试符合要求后再封罩面板,以免施工踩坏平顶而影响平顶的平整。罩面板安装后应检查其是否平整,一般以观察、手试方法检查,必要时可拉线、尺量检查其平整情况。$ T2 |* V/ p7 a$ q5 ]* R
" [ ~: D4 m7 ?. h, w8 X: P " ヶヶ ヶ [/url] |
|